Prise de terre, probleme

Rappel du dernier message de la page précédente :
Raphc
  • Raphc
  • Custom Supra utilisateur
  • #45
  • Publié par
    Raphc
    le 06 Août 2007, 17:46
Ben oui, un accident que tu as vu venir, ca s'appelle de la bétise, ou du suicide en fonction de ton état mental.
Mais je plussoie la rédaction par un éléctricien pro d'un post-it dédié au risques électrique. Que ca soit les problemes de terre ou le travail à l'intérieur d'appareils equipés de condos susceptibles de t'envoyer de gros pains après plusieurs jours si ils ne sont pas vidés correctement.
lodeli
  • Custom Cool utilisateur
  • #46
  • Publié par
    lodeli
    le
mollotof a écrit :
j'ai demandé à un modo de mettre ca en Post-It. Ch'commence a en avoir marre de devoir répondre a des imbéciles qui se croient plus fort que l'électricité.

tu n'es peut etre pas obligé de m'insulter.

je n'ai pas la prétention d'etre plus fort que l'electricité, mais je suis ingénieur en électronique, et sans prétendre etre un spécialiste des effets physiologiques du courant, je pense avoir suffisemment de connaissance et d'experience dans le domaine pour avoir des reflexions qui depassent le simple niveau de "conneries".

par exemple quand tu dis "Le courant ne s'est pas évacué par la prise de terre mais par ton corps !!!!!!!!! ", je suis desolé, mais le courant traverse mon corps et est bien evacué par la prise de terre. il aurait eventuellemnt pu etre evacué par mes chaussures, mais elles etaient certainement beaucoup plus isolées que le chemin de la prise de terre. il ne pouvait egalement pas etre evacué par le chassis de l'appareil, celui-ci etant muni de roues isolantes. je maintient donc qu'il a bien ete evacué par la prise de terre, ce qui ne serait pas arrivé si elle n'avait pas ete reliée.

l'installation electrique du batiment dans lequel ça a eu lieu etait parfaitement aux normes et officiellement tres bien realisée avec tous les disjoncteurs necessaires. mais encore une fois ces normes protegent correctement contre les risques de court-circuits, mais pas aussi bien contre les dangers corporels. c'est d'ailleurs exactement ce qui est exprimé dans le memo que tu cites (10 mA : seuil de non laché / 30 mA : seuil de tetanisation musculaire) or les disjoncteurs les plus bas declenchent à 30 mA. On voit encore dans le memo que le courant reçu l'or d'une electrocution reste inferieur à 30 mA ce qui est suffisant pour etre extremement dangeureux mais qui ne permet pas le declenchement des disjoncteurs dans la plupart des cas.

mon cas en est une illustration parfaite.

Mon but n'est pas d'effrayer les gens inutilement, mais comme tu dis, il s'agit de vie ou de mort et il me semble correct de montrer la realité sous toutes ses formes en disant que les protections existantes sont tres efficaces pour detecter les defauts electriques, mais ne garantissent pas une protection à 100% sur les risques d'electrocution.

Par contre, la leçon qu'on peut tirer de cette histoire est qu'il faut prendre soin d'utiliser des appareils electriques en bon etat et dans des conditions correctes (le point de depart etant que j'avais un cable elctrique defectueux)
GoGo35
  • Special Top utilisateur
  • #47
  • Publié par
    GoGo35
    le
et alors, le differentiel 30mA efficace ou pas? parce que si vous dites que 30mA suffise pour tuer...
au fait que change le temps de contact? l'intensité augmente progressivement??
R3mi
  • Custom Top utilisateur
  • #48
  • Publié par
    R3mi
    le
Non l'intensité ne devient pas plus forte. Mais bon, c'est comme un micro-ondes, plus tu mets un truc à chauffer longtemps, plus ce sera chaud. Ben le courant c'est pareil. Plus longtemps le courant te traverse, plus longtemps tu grilles. Et plus c'est long, plus c'est dangereux.
mollotof
Iodeli a écrit :
tu n'es peut etre pas obligé de m'insulter.

Ce n'est pas forcément à toi que je pensais.
Ton histoire m'étonne quand meme. J'aimerais bien connaitre le SLT (schéma de mise à la terre) du lieu ou ca s'est passé. Ca serait pas ds une industrie/hopital/labo...par hasard ? Vous seriez pas en régime IT ? Ou alors c'est pas un 30mA qui était en tete de ton circuit qui était défectueux. Sinon des que la carcasse de ton appareil aurait été en contact avec ton cable dénué, le courant se serait évacué par la terre et le 30mA aurait laché.
R3mi
  • Custom Top utilisateur
  • #50
  • Publié par
    R3mi
    le
Je viens de comprendre ton histoire. Et si je comprends bien, tu te trompes dans ce que tu te dis. Ca n'a rien à voir avec la prise de terre. Si ce n'était pas l'appareil qui était en défaut, sa carcasse n'était pas sous tension, donc au potentiel 0V. Et si tu as touché le fil du fer à souder de la main gauche et l'appareil de la main droite, qu'il soit relié à la terre ou pas, tu aurais pris le jus. Et justement, ça t'a peut-être sauvé, parce que sans prise de terre, le courant aurait du chercher une autre sortie et t'aurait traversé dans tous les sens. Par contre, c'est pas normal que le différentiel ne se soit pas enclenché.
lodeli
  • Custom Cool utilisateur
  • #51
  • Publié par
    lodeli
    le
je ne comprend pas que vous soyez surpris par mon histoire. c'est le danger le plus fréquent qui guette les professionnels de l'electricité : avoir une main qui touche la phase et l'autre reliée à la terre, ce qui induit un courant qui va d'une main à l'autre (en passant par le coeur).
personnellement, je n'etais pas en permanence dans ce genre de situation, mais j'ai toujours entendu dire que pour les professionnels qui passaient leur vie dans ce milieu, il y avait 2 regles fondamentales :
- avoir des chaussures isolantes.
- lors de manipulations sur des appareillages electriques en fonction toujours mettre la main gauche dans le dos precisement pour eviter ce probleme.

quant au probleme des disjoncteurs , encore une fois, ils ne declenchent qu'a 30 mA donc pour une intensité supérieure à celle qui peut traverser le corps humain soumis à une tension de 220V dans la majorité des cas, leur role n'etant pas la protection contre l'electrocution mais contre les court-circuits.
R3mi
  • Custom Top utilisateur
  • #52
  • Publié par
    R3mi
    le
Ben oui, mais la façon dont tu l'as expliqué n'était pas très claire. Ca n'a rien à voir avec la prise de terre. T'aurais pu toucher ton simplement ton parquet ou la table basse avec l'autre main que le résultat aurait été le même. T'as touché un potentiel 0. Tu dis dans ton histoire que la prise de terre peut se révéler dangereuse. Alors que non pas du tout. Si l'appareil en question n'avait pas eu de prise de terre, tu grillais. Pour moi, elle t'a sauvé.
grizzli68
Put.. qu'est ce qu'on peut lire comme conneries

Je cite" encore une fois, ils ne declenchent qu'a 30 mA donc pour une intensité supérieure à celle qui peut traverser le corps humain soumis à une tension de 220V "

Et tu te dis ingé en electronique A mon avis il te faudrais une sérieuse remise à niveau

Pour être clair: le coeur entre en fibrillation lorsqu'un courant supérieur à 30mA le traverse ( typiquement 50mA. )
Dès que le courant atteint 30mA le disjoncteur differentiel saute donc bien en dessous de la valeur mortelle.

Fonctionnement: un differenteil fonctionne de la manière suivante: il compare en permanence le courant dans le fil de phase et dans le neutre. S'il détecte une difference il saute. A 30mA c'est un dispositif ultra sensible c'est pourquoi on ne le met pas en tête d'installation sinon il sauterait tout le temps. En tête on monte un 300mA ou précédement un 500mA. Il est là pour protéger l'installation mais n'est pas suffisement sensible pour protéger les personnes. Sur certains circuits pouvant être potentiellement dangereux on monte un 30mA ex: salle d'eau; cuisine, cave, extérieur etc...

Comme je l'ai dis plus haut une prise de terre fera sauter immédiatement le differentiel s'il y une fuite. S'il n'y a pas de prise de terre le disjoncteur differentiel 30mA sautera dès que vous toucherez l'appareil fuiteux.

Vous n'aurez pas le temps de vous rendre compte que vous avez pris une chataigne que le courant sera coupé.

Avec un 30mA en tête vous êtes protégé
lodeli
  • Custom Cool utilisateur
  • #54
  • Publié par
    lodeli
    le
ok...
ça a du se passer dans un rêve.
R3mi
  • Custom Top utilisateur
  • #55
  • Publié par
    R3mi
    le
C'est possible, mais y'a un vrai défaut d'installation à l'endroit où ça t'es arrivé. A moins que le fer à souder en question soit d'une puissance de 2Watts, les plombs auraient du sauter dès le contact du fil dénudé avec la carcasse.
GoGo35
  • Special Top utilisateur
  • #56
  • Publié par
    GoGo35
    le
grizzli68 a écrit :



Comme je l'ai dis plus haut une prise de terre fera sauter immédiatement le differentiel s'il y une fuite. S'il n'y a pas de prise de terre le disjoncteur differentiel 30mA sautera dès que vous toucherez l'appareil fuiteux.

Vous n'aurez pas le temps de vous rendre compte que vous avez pris une chataigne que le courant sera coupé.

Avec un 30mA en tête vous êtes protégé


donc j'achete un adaptateur qui joue le role d'un differentiel 30Ma dans la prise ou je branche mon ampli et je suis protegé???? (dsl si je capte pas tout)

j'imagine que ça ne suprime pas les parasites par contre...
lodeli
  • Custom Cool utilisateur
  • #57
  • Publié par
    lodeli
    le
R3mi a écrit :
C'est possible, mais y'a un vrai défaut d'installation à l'endroit où ça t'es arrivé. A moins que le fer à souder en question soit d'une puissance de 2Watts, les plombs auraient du sauter dès le contact du fil dénudé avec la carcasse.

le fil denudé n'a pas touché la carcasse puisque c'est moi qui l'ai touché d'une main , l'autre main etant sur le chassis.
R3mi
  • Custom Top utilisateur
  • #58
  • Publié par
    R3mi
    le
C'est bizarre que ça n'aie pas sauté. Enfin, t'es toujours là, c'est le principal.
grizzli68
Pour GoGo35 YES par contre ca n'éliminera pas les parasites... sauf ceux véhiculés par le secteur si le disjonteur est équipé d'un filtre RFI.

Pour Lodeli : si tu t'est pris une chataigne c'est qu'il n'y avait pas de 30mA sur la ligne ou que celui-ci était défectueux
lodeli
  • Custom Cool utilisateur
  • #60
  • Publié par
    lodeli
    le
grizzli68 a écrit :
Pour GoGo35 YES par contre ca n'éliminera pas les parasites... sauf ceux véhiculés par le secteur si le disjonteur est équipé d'un filtre RFI.

Pour Lodeli : si tu t'est pris une chataigne c'est qu'il n'y avait pas de 30mA sur la ligne ou que celui-ci était défectueux

ou que les 30mA ne disjonctent pas forcement pile à 30mA, ou que le courant qui traverse un corps humain n'atteint pas forcement 30mA...